发新话题
打印

会员必读

本主题由 博弈玫瑰 于 2008-7-17 18:16 设置高亮

TOP

进一步学习,谢谢!

TOP

TOP

明白了,谢谢

TOP

新人报道
才开始学围棋,以后请各位多多指教

TOP

新手, 讀一下了,

TOP

谢谢

明白了,我现在才六品小巧,我会努力的.

TOP

知道了

我一定努力,

TOP

为加强我市民用建筑节能工程的管理制砂机

为加强我市民用建筑节能工程的管理制砂机,落实建筑节能措施,确保新建建筑按要求执行建筑节能标准,根据省建设厅《关于开展2008年广东省建筑节能专项检查的通知》(粤建科函〔2008〕287号)要求,我局发出了《关于开展全市建筑节能专项检查的通知》(东建办〔2008〕59号),于2008年9月22日至9月26日组织对制沙机我市在建工程施工图建筑节能设计和施工现场建筑节能执行情况进行了专项检查,现将检查情况通报如下。

  一、基本情况

  本次检查分为施工图设计检查和施工现场建筑节能落实情况检查两部分,分别检查工程共57项,其中居住建筑48项,建筑面积229.4万?O,公共建筑9项,建筑面积41.6万?O。

  设计文件检查。检查项目的设计时间均在2006年1月~2008年3月间,检查结果为基本满足《夏热冬暖地区居住加气混凝土砌块建筑节能设计标准》和《公共建筑节能设计标准》及广东省实施细则等的要求,但早期设计文件深度要求比后期要差些,部分工程缺少计算书。在抽查项目中大部分工程外墙设计采用蒸压加气混凝土砌块,具有较好的保温隔热效果,部分工程采用粉煤灰烧结砖或灰砂砖,并采用内保温做法;居住建筑外窗采用普通玻璃居多,结合阳台等遮阳作用基本达到设计要求;公共建筑外窗多采用Low-E中空玻璃,部分工程采用热反射镀膜玻璃;屋面隔热措施以挤塑聚苯板隔热为主。

  施工现场检查。建筑节能施工过程中,有相关施工方案的工程共11项,占检查总量19%;38项工程能按图施工,占抽查总量67%;19项工程未完全按图施工,占抽查总量33%,其中5项工程外墙设计为加气混凝土砌块外加外保温板(砂浆),但未进行保温材料施工,并无相关变更手续,11项工程外墙设计为加气混凝土砌块,施工中使用灰砂砖或烧结粉煤灰砖等,无相关变更手续,3项工程外墙设计为加气混凝土砌块,施工中制砖机使用实心粘土砖,3项工程外窗设计为Low-E中空玻璃或镀膜玻璃,施工中使用普通白板玻璃,无相关变更手续。

  二、存在问题

1、我市建筑节能加气混凝土设备设计中存在不适合本地的做法。多为套用北方的节能措施,如外墙外保温技术,较少使用适合地方特点的建筑通风、遮阳、太阳能利用等建筑节能措施。

2、部分施工单位未严格按经审核合格的施工图设计文件施工,出现修改原设计的现象,降低建筑节能设计标准。

3、大部分项目的原材料进场检验均侧重于力学性能,缺少节能指标检验,如未检测加气混凝土砌块的导热系数,玻璃的遮阳系数、可见光透射比,保温材料的导热系数等。

4、大部分工程项目无相关建筑节能施工方案。

TOP

我想认识更多论坛朋友

我爱你们。
喜欢结交

论坛朋友

TOP

发新话题
本功能由奇虎搜索实现

相关主题

标题 作者 最后发表
天地间围棋会所 随缘主人 2008-12-30
报名了 TONYLAU 2008-10-08
迷茫的时候,念一声阿弥陀佛 博弈黄鹤楼 2008-10-16
祝博弈教育网的所有老师、会员节日快乐! 嫦娥 2008-10-01
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题